春兰空调5p故障代码故障(5p春兰空调故障代码e3)

发布日期:2024-11-20 22:17:23 更新时间:2024-11-22 01:32:18 浏览次数:2893  

5p春兰空调故障代码e3

好像是内外机传感器坏掉了.

春兰空调5p故障代码故障(5p春兰空调故障代码e3)

上从我看见这个代码是信号线的问题

你最好说下型号 这样比较准确

好像是内外机传感器坏掉了.

上从我看见这个代码是信号线的问题

你最好说下型号 这样比较准确

春兰空调5P天井机故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因

亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常

亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常

闪 闪 闪 水泵开关异常

亮 闪 亮 通迅异常

亮 闪 灭 过热保护

闪 亮 亮 过冷保护室内热交换器冻结(不可恢复运转)

闪 亮 闪 压缩机过流保护

闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏

闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

5p春兰空调出现E3代码

建议检查这几个方面1、过电流 2、 电源相序错误 3、电源电压异常 4、室内管温度传感器开路或短路 ,或者联系sh服务解决。

E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高E6 排气温度过高E7 过久压保护E8 室内机传感器开路.短路.这个是5P舂兰空调的代码。

相序保护 随意挑换两根火线试下 如果不行就把相序保护并掉 注意相序一定要对

誉泞科技
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。